土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 人工挖孔桩基分2次浇筑是否可行!

人工挖孔桩基分2次浇筑是否可行!

发布于:2015-04-04 00:18:04 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
今天浇筑桩基,14个人工挖孔桩,需混凝土40方,由于混凝土公司料不足,最后测算还需求7方,但实际只有5方左右,造成其中2个桩出现问题:1号桩:深1.6M,只浇筑了一半,4号桩砖模爆裂,桩深2.6M 砖模高0.8M,今天已不可能完成浇筑。专监要求做废桩处理(未一次浇筑成型),总监说可以留着下次再浇筑(其实是过完清明节后才能再浇了,中间有3天。)桩的上面是地伏梁,梁上面再是毛石挡土墙。先不说各监理专业水平,就这问题,可否做接桩处理,砼已过终凝时间,应该怎么处理。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    这个只能叫墩吧。
    2016-03-11 08:34:11

    回复 举报
    赞同0
  • co1455694213999
    这么浅的桩?设计怎么考虑的? 沙发的意见比较中肯,以设计意见为主,需要提供依据才能竣工验收
    2016-02-17 16:08:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.82 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

从监理招聘有感而发

上周六,我们公司招聘监理工程师。某位A,不点名了。来了就说,一直从事项目经理工作了,有建造师证,有总监证,不给多钱就不干。多次获得优秀项目经理。现在岁数大了,转作监理,在我们当地某大型监理公司(综合甲级)工作,任总监理工程师,工作已经四年。我问了他一个关于工程验收的流程问题,他说我不知道,以前也没遇见过这种程序问题,就验收了。某位B,不点名了。来了就说,当过技术负责,当过工长、当过质检员,也当过总监理工程师。我看简历写着学历初中,职称高级工程师。我问他你做过质检员,能说一下钢筋隐蔽都验收些什么,他说不知道。我说一道框架梁跨度大于4米,需要起拱,起拱高度是多少,不知道,可能±3㎜吧。