土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷、防静电安全管理制度

防雷、防静电安全管理制度

发布于:2015-04-01 12:49:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  目的
  为了加强企业防雷、防静电的安全管理、防止雷、电引发火灾、爆炸等事故的发生,特制定本规定。
  2、适用范围
  本制度规定了防雷、防静电安全管理要求,适用于民爆企业危险品场所。
  3、职责
  3.1安全保卫部门为企业的防雷、防静电归口管理部门。
  3.2企业安全保卫部门负责对防雷、防静电设施的维护和保养,并定期请有资质的专业单位进行检测。
  3.3企业下属单位负责本单位防雷、防静电设施的日常维护工作。
  4、工作规定
  4.1防雷措施;
  4.1.1与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措施。
  4.1.2建筑行应根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定采取防雷措施,一类防雷建筑物应有防直接雷、防雷电感应和防止雷电波浸入的措施,接地电阻均不应大于10Ω;二类建筑物应有防直接雷、防雷电感应和和雷电波侵入的措施,防直接雷的接地电阻不应大于10Ω,且宜与防雷电电感应的接地、电气设备接地共用接地装置;三类建筑物应防直接雷和防雷电波侵入的措施,其接地电阻不应大于30Ω,且宜与电气设备接地共用接地装置。
  4.1.3严禁在独立避雷针(塔)的支柱上悬挂电话线、广播线及低压架空线等。
  4.2接地保护
  4.2.1电气设备的金属部分,除加有规定外,均应接地或接零。
  4.2.2接地装置的设计应符合GBJ65-83《工业与民用电力装置的接地设计规范》。
  4.2.3通用电器设备的保护接地线必须采用多股裸铜线,并符合截面和机械强度要求,利用串接的金属构件、管道作为接地线时,应在其串接部分另焊金属跨接线。
  4.2.4接地装置的接地电阻应符合以下规定:
  A、大接地短路电流系统的电力设备,接地电阻不应超过5.2Ω;
  B、小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻不应超过10Ω。
  C、低压电力设备的接地电阻不应超过4Ω,总容量在100KVA以下的变压器、低压电力网接地电阻不应超过10Ω;
  D、防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置,其接地电阻值应符合防感应雷和电气设备接地的规定,只作防静电的接地装置,每一次接地体的接地电阻值不应大于100Ω。
  4.3静电防护:
  4.3.1在易燃易爆场所、有产生静电导致电击危险的场所、有产生静电导致其他事故的场所采取静电防护措施,对各种静电装置应定期维修保养和检测。
  4.3.2在起爆药(干燥后包括干燥)、工业雷管(装起爆药、装延期药、雷管装配)、导火索、黑火药、导爆药、延期药等生产工序工房的入口处应高导出静电的门帘、扶手及静电检测仪,工房地面、工作台面、椅子、肱、脚踏等应铺设防静电材料。
  4.3.3进入4.3.2规定的生产工房内作业的人员,应穿戴防静电(或纯棉)工作服、防静电鞋袜或棉布鞋袜,应戴手套或防静电手套和棉工作帽,并应经静电检测合格后方可进入,人体对地电阻值为1.0×104--1.0×108Ω。严禁在生产现场脱换工作服、鞋、和帽。静电危险场所不应存在电容大于3PF的孤立导体。#p#分页标题
  4.3.4对4.3.2规定的生产工房内的空气相对湿度不应低于60%(工艺有特殊要求的可另行规定)。
  4.3.5防静电用品及器材主要技术性能指标应符合下列要求:
  A、导静电胶板其对地电阻值应为5.0×104--1.0×108Ω。
  B、人体静电测试仪检测范围0—∞Ω,测量值误差不大于±10%。
  C、工作服的摩擦带电量应小于0.5UC/件,服装布料的摩擦电位应小于1UC/M2,摩擦起电电位应小于500V。
  4.4检测:
  防雷接地装置每年雷雨季节前应检测一次,防静电接地装置每年干燥季节应检测一次,防静电地面一年检测两次,发现不合格应立即处理。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

yd11变压器差动保护电流互感器接线为什么TA1接成三角形,TA2接成Y型?

( 1 )确定电流互感器( TA )二次侧实际首尾端 首先要找出变压器一次侧(绕组Y连接)TA连接电源侧一端标记,如是P1(P2),则与之对应的二次侧绕组同名端就是S1(S2),并把它当作绕组的“头”(打点一端)如图2-6所示,另一端S2(S1)作为“尾”。图2-6 由于TA的结构不同、安装位置的限制、电源来向的限制、便于检修等因素,故“P1”端不一定接在电源侧,“P2”端也不一定接在负载侧。在实际操作时要注意TA一次侧与二次侧同名端的关系。当TA一次侧进线方向更换了,相应的二次侧也要更换。

回帖成功

经验值 +10