土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ yd11变压器差动保护电流互感器接线为什么TA1接成三角形,TA2接成Y型?

yd11变压器差动保护电流互感器接线为什么TA1接成三角形,TA2接成Y型?

发布于:2015-04-01 11:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 )确定电流互感器( TA )二次侧实际首尾端
首先要找出变压器一次侧(绕组Y连接)TA连接电源侧一端标记,如是P1(P2),则与之对应的二次侧绕组同名端就是S1(S2),并把它当作绕组的“头”(打点一端)如图2-6所示,另一端S2(S1)作为“尾”。

图1.png

2-6
由于TA的结构不同、安装位置的限制、电源来向的限制、便于检修等因素,故“P1”端不一定接在电源侧,“P2”端也不一定接在负载侧。在实际操作时要注意TA一次侧与二次侧同名端的关系。当TA一次侧进线方向更换了,相应的二次侧也要更换。

2 TA 的接线方法
当变压器联接组别为Yd11时,其一、二次侧电流之间有30度相位差,保护装置差动回路中就会出现不平衡电流。为消除这一不平衡,通常将变压器一次侧的TA接成△形,二次侧TA接成Y形,从而把二次电流相位校正过来。其相位如图2-7所示。TA二次侧绕组的具体连接方法如图2-6所示。
图2.png
2-7

以上是我找的培训资料,但是我看不懂为什么 通常将变压器一次侧的 TA 接成△形,二次侧 TA 接成 Y 形,从而把二次电流相位校正过来? 求教大家 求学路漫漫啊




图1.png


图2.png

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明负荷中各回路负荷是怎么计算的?

小弟不是电气专业的,也没有电气达人可以咨询,请各位大神指点指点:照明配电干线负荷的算法大致清楚,但是各支干线负荷是怎么计算的?是灯具数量×灯具的额定功率吗?电源插座又是怎么算的?请大神指点,小弟拜谢!

回帖成功

经验值 +10