关于35kV变电所站用变的设置问题

发布于:2015-03-31 17:07:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lzw007 于 2015-3-31 17:12 编辑

一个35kV变电所, 全部为KYN61-40.5配电柜,一路进线, 35kV单母线接线,有7条出线,3条出线到旁边的低压配电室,设置3台35/0.4kV、容量为2000kVA干变,一定要设置一台站用变吗?低压用电(照明、检修、直流屏等)可否从3台变压器的低压柜中取电?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lightling
    lightling 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2017-02-22 15:11:22

    回复 举报
    赞同0
  • lzw007
    lzw007 板凳
    本帖最后由 lzw007 于 2015-4-1 15:56 编辑 hanzhg54 发表于 2015-3-31 18:27 有直流屏的话,可以不要站用变,低压配电室的电源给直流屏充电即可。设置有直流屏,另外请教可否用照明配电箱的备用回路作检修电源,25A的漏电断路器做检修用足够了吗?
    2015-04-01 15:49:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有平衡电压的电器吗?

请教有平衡电压的电器吗?现我司施工现场变压器出线电压为420V,施工设备多时,下降至380V左右,但办公楼UPS用临电,相电压240V左右,但经常不平衡,某相为达250V,即包报警!有了解的请帮助提供。