| 现在的运行方式:如图所示,1、发电机出口10.5kV经升压变到35kV双母;2、通过厂高变到常用电的两段。3、35kV母线和外部电网通过220/35kV变压器带着。由于工作的需要,要把发电机停掉,这样的话就会使厂用电失去工作电源,只剩一路备用电源,供电可靠性下降。 那么问题来了,1、能不能通过上述那台10.5/35kV的升压变当做降压变来用,为常用段提供一路电源,构成双电源供电? 2、为什么能?为什么不能? 3、升压变(降压变)能长期当做降压变(升压变)来用吗? 请前辈们指教! |