土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一个星期内中心泵房水泵电机烧坏3台,怎么办

一个星期内中心泵房水泵电机烧坏3台,怎么办

发布于:2015-03-27 22:21:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
当班一女性操作工这星期上早班,她当班中分别在周3、周4、周5、分别烧泵3台、水泵是中开蜗壳式变频离心泵。
水泵参数: (安徽皖南)



13
水泵(中开蜗壳式离心泵)
Q=1300~2000~2700m3/h
H=72~55~46m
配变频电机
n=1480r/min 额定电流435A
N=450kW 690V
4台
循环水泵站
热处理线水淬装置浊环冷却供水



9
水泵(中开蜗壳式离心泵)
Q=660~1050~1400m3/h
H=80~65~52m
配变频电机
n=1480r/min
N=250kW 690V
额定电流244A
3台
循环水泵站
热轧浊环低压供水
10
水泵(中开蜗壳式离心泵)
Q=280~620~920m3/h
H=150~135~120m
配变频电机
n=1480r/min
N=400kW 690V
额定电流389A
3台
循环水泵站
热轧浊环高压供水
分析原因:
①:水泵电机质量不好 (领导不让说)+_+

②:当班时各班交代过 低频率60%启动、启动后将频率调至70%、80%、90%、满足生产需要、关泵时从90%、80%、70%、60%,关闭。其他2班班中无烧水泵电机情况发生,这女的一当班就烧坏电机、(⊙﹏⊙)这到底是怎么回事?怀疑她当班直接以90%频率启泵,又以90%频率关泵。。。。。。

③:电工检修说水泵电机绝缘不好,泵温不正常。

领导责任认定:

①:当班操作工在水泵跳机的情况下及时开启备用泵口头表扬一次 (其实是我叫她开的 +_+)

②:副班长扣2百、正班长不扣钱。(我干了4年班长变班副、外行当班长)


谁能帮帮我~









全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pp5u48
    pp5u48 沙发
    那女的上班除了玩手机,就是吃零食,还有就是上WC。。。。。很懒,30岁左右,离过一次婚+_+。
    2015-04-02 21:02:02

    回复 举报
    赞同0
  • pp5u48
    pp5u48 板凳
    咋办啊~~靠下面征服她吗?
    2015-04-02 20:54:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.97 万条内容 · 1393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理厂尾水深度处理,采用生态处理方法,各位大侠给点意见。

陕西关中地区某污水处理厂日处理量10万吨,排放达到一级B标准,现需要对出水进行深度处理,要求达到地表水IV类标准,处理方法要求采用生态工程方法,请各位大侠给点意见。如有专业人士可以一起合作。

回帖成功

经验值 +10