pkpm中Wvozq.out怎么看

发布于:2015-03-26 17:01:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
图审说Wvozq.out不满足GB50011-2010第8.2.3.3要求

框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比 分段后底部剪力V0 柱剪力/V0

5 1 X 17.4 61.4 28.39% 263.0 6.63%
Y 9.5 108.8 8.76% 410.2 2.32%
4 1 X 21.9 99.8 21.97% 263.0 8.34%
Y 53.7 184.4 29.11% 410.2 13.09%
3 1 X 30.8 130.8 23.52% 263.0 11.70%
Y 84.9 234.0 36.28% 410.2 20.70%
2 1 X 71.3 252.7 28.22% 263.0 27.11%
Y 18.0 377.8 4.77% 410.2 4.39%
1 1 X 16.0 263.0 6.10% 263.0 6.10%
Y 77.9 410.2 18.99% 410.2 18.99%

0.25V0 调整系数
以下为程序自动计算的系数,如用户自己定义了系数,则以自定义系数为准
**********************************************************************

第 1层, 第 1塔

0.25Vox = 65.75 1.8Vxmax = 128.36
0.25Voy = 102.56 1.8Vymax = 152.82

Coef_x Coef_y Vcx Vcy

1.800 1.317 16.046 77.889
不是前边调整系数输了1.8自动调整吗,还需要 0.25Vox = 65.75 >16.0 比较吗?


  • sdjgzcy
    sdjgzcy 沙发
    这是调整后不满足吗?
    2015-03-27 11:21:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙中,连梁遇到这种情况怎么处理

剪力墙中,连梁遇到这种情况怎么处理

回帖成功