土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙中,连梁遇到这种情况怎么处理

剪力墙中,连梁遇到这种情况怎么处理

发布于:2015-03-26 14:33:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
剪力墙中,连梁遇到这种情况怎么处理 OHTFOTP7_{FV3]@G_UA27CG.png

OHTFOTP7_{FV3]@G_UA27CG.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tjoker
    tjoker 沙发
    只能通过加大或减小截面高度来解决,不行就要调整剪力墙布置了
    2016-03-16 17:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • gaozhiling79
    gaozhiling79 板凳
    wxylj1989000 发表于 2015-3-30 09:43 铰接我试了,不管用,我截面确实挺大的,320*600的应该就是两边刚度很大,梁截面要不就加到很大,要不就减到很小(320*200)试试。要不量分担的剪力很大。
    2015-03-30 11:49:30