土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【版主总结】地下室消防车荷载你是如何考虑的!!

【版主总结】地下室消防车荷载你是如何考虑的!!

发布于:2015-03-26 14:43:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼主:70、71楼,楼主最新讲解,欢迎各位指导。
前两天发的贴,看到很多人没懂,可能本人表达不够清晰,重新说明一下,



刚好没事,把几种常见消防车荷载计算数值汇总了下,欢迎各位指导。

板计算:
单向板≤2m 35 2~4m线性插值
单向板≥4m 25
双向板≤3*3m 35 3~6m线性插值
双向板≥6*6m 20 如4*7m取4m30、7m20取均值25
无梁楼盖≥6*6m 20
覆土按规范附录B折减,比较直观。
梁配筋计算按下图:



单向板.PNG


双向板.PNG


大板.PNG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(188 )

只看楼主 我来说两句
  • 小白兔2017
    小白兔2017 沙发
    cdm988 发表于 2015-3-26 19:49 谢谢楼主分享恩,恩,这个是很好的资料
    2017-11-15 15:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • tinyburning
    tinyburning 板凳
    马克马克马克
    2017-11-01 16:27:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最大压力超过承载力设计值1.2倍

7度0.15g地区,-1/13层住宅。地基承载力验算数据如下:不符合《抗规》4.2.4条,求教如何调

回帖成功

经验值 +10