7度0.15g地区,-1/13层住宅。地基承载力验算数据如下:
QQ截图20150326141728.jpg
不符合《抗规》4.2.4条,求教如何调

QQ截图20150326141728.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1427351027704
    300是fa, 不是faE,地震组合Pmax<1.2faE,faE=ζaXfa=ζaX300,对于CFG桩这个ζa取多少我不知道
    2015-04-09 15:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • chenliang0521
    chenliang0521 板凳
    绘图中 发表于 2015-3-27 14:32 为什么不足,程序提示了吗?你这是地震组合,地基承载力还可以乘以地基抗震承载力调整系数。不知你乘了没, …300x1.2<411
    2015-04-03 13:57:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多