土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:以下两个问题请教前辈解答!

请教:以下两个问题请教前辈解答!

发布于:2015-03-24 15:24:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 通常机组制冷量大于制热量,不需要校核热负荷。那在冬季采暖时,机组制热量不足,应该加 电辅加热,那这个电加热应该怎么选,多大的?
2 冷却水流量、冷冻水流量根据制冷量计算时,有一个K 附加系数,K是什么?
谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • whistlerxi
    whistlerxi 沙发
    你用的这个是风冷模块机吧,电辅热的大小,应该是根据当地的气候情况,用冬季空调室外计算温度校核一下制热量。该热量与你的热负荷对比一下差多少就加一个多大的电辅热吧。
    2015-03-25 08:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • co1425038675023
    没有人回答吗?大神在哪里?问题太简单了?
    2015-03-24 20:08:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分集水器的尺寸比较,系统的压力

请教各位同行几个小问题:1.同一个系统的分、集水器尺寸谁大谁小,是什么造成的,和压力、水温有什么关系吗?2.对于冷冻水或冷却水系统,我们做打压试验的那个压力值是系统处处的压力值吗?水泵进出口的压力一样吗?为什么?