小电厂10kV接入110kV变电站,发电厂电量自发自用,电流不会反倒高压侧,为什么还要主变间隙联跳发电厂10kV并网线?要是变压器故障,发电厂配有事故解列不就直接跳了吗?联跳是为了以防万一?请大神解答下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板主要看你是变电站还是发电厂,如果是发电厂的话,在厂区机务会设置一个大的事故油池(机务的储油量要比电气大的多)可以共用,将主变的有引到那就可以。
至于变电站没有做过
回复 举报
避雷针的安全距离应该就看带电设备裸露部分的安全净距吧,和电压等级有关。