电缆芯数是怎么选择的,什么时候用3芯,3+1芯,3+2芯,4+1芯,5芯等,是根据 接地类型确定的?还是根据什么选择的?求解答!

还有一点不明白,3+1芯或3+2芯里面的的零线和地线电缆截面选多大是根据什么确定的?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    3芯:单相负荷
    3+1芯:三相平衡负荷,如三相电动机
    3+2芯:三相基本平衡负荷
    4+1芯:三相可能较大不平衡负荷
    5芯就是3+2芯或4+1芯
    2015-03-18 15:57:18

    回复 举报
    赞同1
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    marilyn55 发表于 2017-8-15 15:58 你好,3+1芯:三相平衡负荷,如三相电动机,这个1是指N线还是地线?电动机的话需要的是380V的电,是不是不 …对于三相平衡负荷来说,N线无电流,因此可以省掉。但PE线是不能省的