土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器后低压主进线开关和母联开关要不要带瞬时脱扣?

变压器后低压主进线开关和母联开关要不要带瞬时脱扣?

发布于:2007-10-19 10:15:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器后低压主进线开关和母联开关要不要带瞬时脱扣?最近一个项目审图中心审图说最好不带瞬时脱扣,否则和下级开关配合不好时容易误动作,请大家发表高见

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mfh2200
    mfh2200 沙发
    感谢楼上的回复
    2007-12-10 16:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • xjwht
    xjwht 板凳
    最好不要带瞬时脱扣器,与馈线回路的开关在时间上不好配合。
    2007-10-19 17:50:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多台变压器分列运行与并列运行有何区别?

现有2台1600KVA变压器和一台2000KVA变压器分列运行,需再增加一台2000KVA变压器供电,与已投入使用的2000KVA分列运行,并共用一个10KV/4000A总断路器,但一旦变压器全部投入使用,此10KV线路总开关一天之内至少跳一次闸,电流速断保护动作,想问什么原因?若两台2000KVA改为并列运行,行不行?