土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 多台变压器分列运行与并列运行有何区别?

多台变压器分列运行与并列运行有何区别?

发布于:2007-10-18 22:38:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有2台1600KVA变压器和一台2000KVA变压器分列运行,需再增加一台2000KVA变压器供电,与已投入使用的2000KVA分列运行,并共用一个10KV/4000A总断路器,但一旦变压器全部投入使用,此10KV线路总开关一天之内至少跳一次闸,电流速断保护动作,想问什么原因?若两台2000KVA改为并列运行,行不行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dxy519
    dxy519 沙发
    高压电流互感器要更换,电流值要重新整定;
    满足并列运行的那4个条件的变压器就可并列运行。
    2007-10-19 17:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    楼主需要将运行记录告诉给大家,如负荷运行状况,总电流在不同时段的实测值
    2007-10-19 17:21:19

    回复 举报
    赞同0