土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】关于380V电机电源电缆的芯数选择问题

【讨论】关于380V电机电源电缆的芯数选择问题

发布于:2015-03-09 10:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家新年好,向各位大侠请教一个问题。我们做的是电厂的脱硫项目,原来做设计时候,380V电机选择的电缆一般都是用的3芯的,但是现在碰到一个业主非说我们违反规范,要我们用4芯电缆。想向大家请教一下选择三芯电缆到底为不违反规范啊?我们的接地系统是TN-C-S的系统。

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    电厂脱硫?电厂电机都是三芯,怎么到了脱硫反而四芯了,呵呵,全是混子!

    2023-10-23 15:19:23

    回复 举报
    赞同0
  • 希望在前方
    看看.........
    2016-09-11 07:23:11

    回复 举报
    赞同0