土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?

电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?

发布于:2015-03-09 09:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯机房应设局部等电位接地,依据在哪?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • ymmehu
    ymmehu 沙发
    做法主要依据GB50054第5.2.5条,理论情况下,如果单相接地短路电流可以满足断路器瞬时保护灵敏度的要求,可以不做局部等电位连接,实际情况是,电梯机房一般距离变配电房较远,往往单相接地短路电流较小,不能满足瞬时保护的电流要求,且八九成以上的设计人员设计时均不会复核单相短路电流值,故为保险起见,做局部等电位连接还是非常有必要的。
    2015-03-09 17:42:09

    回复 举报
    赞同1
  • lwchn
    lwchn 板凳
    学习了,今天又有收获了
    2017-05-31 09:27:31