土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问地源热泵机房,要做事故排风吗,就是制冷剂泄漏后的事故通风要做吗
请问地源热泵机房,要做事故排风吗,就是制冷剂泄漏后的事故通风要做吗

全部回答(6 )

  • xjbian
    star-cluster 发表于 2015-3-18 23:21 大哥,请问哪个规范明确的说的。新民规说,氨制冷剂需要,其他制冷剂不确定是哪种的情况下,也是需要 …gb50736-2012第6.3.6
    2015-12-08 10:10:08 来自 PC 评论 举报
  • hujun98118
    要做。部分地区审图会提出。事故排风与平时通风共用风管设计
    2015-03-18 23:50:18 来自 PC 评论 举报