185kW电机,正泰软启动,带风机,要用400A的接触器吧?我看正泰软启动说明书上说,旁路触头只能过8~10A,建议接触器电流大于167A时接中间继电器。400A的这个接触器我看说明书,吸合时2450VA,那么如果接触器线圈用220V的,电流会有11A,这样不太好吧?是不是用380V的线圈更好呢?我想如果用380V的线圈,我就不加中间继电器了,直接软启动旁路继电器输出给接触器线圈。