小白求教 两泵轮换启动的的问题(已解决)

发布于:2015-03-03 22:38:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 chuncan01 于 2015-3-6 15:27 编辑

刚入行,恳请师傅们帮忙答疑,谢谢。
要求:两个水泵低水位停泵,高水位启泵且轮换运行,超高水位同时启动且报警。
下图为参考图集。
问题:1,我怎么感觉1泵始终停不掉2泵无法运行,KT1的这的瞬动触点啥时候能断开(图2 画圈的地方)。
2,为嘛要设个低水位,我到了一个设定值启一个泵轮换工作,到了第二个值俩泵都工作不就行了,为嘛还要设个下限。
问题已解决。是我理解轮换启动出现了偏差,14,19楼两位已经给了解释,谢谢诸位!
3.png

44.png















3.png


44.png

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1473645559673
    mls米老鼠66 发表于 2015-3-4 16:13 图集还是对的我觉得图集不对,应当把看KT1 和KT2 两个瞬动常开点取消就好了,鼓掌!!!
    2017-04-06 10:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • 艾小媛00
    艾小媛00 板凳
    ymmehu 发表于 2015-3-5 17:10 首先,你得明白动作远离,低水位停泵,中水位启一个泵,高水位两泵同时启,所谓轮换启动,就是比如说,第 …KT1的时间怎么设定呢
    2015-09-10 16:27:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器线圈问题

185kW电机,正泰软启动,带风机,要用400A的接触器吧?我看正泰软启动说明书上说,旁路触头只能过8~10A,建议接触器电流大于167A时接中间继电器。400A的这个接触器我看说明书,吸合时2450VA,那么如果接触器线圈用220V的,电流会有11A,这样不太好吧?是不是用380V的线圈更好呢?我想如果用380V的线圈,我就不加中间继电器了,直接软启动旁路继电器输出给接触器线圈。