接触器线圈问题

发布于:2015-03-03 17:40:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
185kW电机,正泰软启动,带风机,要用400A的接触器吧?我看正泰软启动说明书上说,旁路触头只能过8~10A,建议接触器电流大于167A时接中间继电器。400A的这个接触器我看说明书,吸合时2450VA,那么如果接触器线圈用220V的,电流会有11A,这样不太好吧?是不是用380V的线圈更好呢?我想如果用380V的线圈,我就不加中间继电器了,直接软启动旁路继电器输出给接触器线圈。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 余老六
    余老六 沙发
    myqinpeng 发表于 2015-3-5 18:23 如果给自家装建议630A,如果是给客户装400A熬过保修期应该没有问题怎么能有这种心态呢?
    2017-03-18 10:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    如果给自家装建议630A,如果是给客户装400A熬过保修期应该没有问题:P
    2015-03-05 18:23:05

    回复 举报
    赞同0