土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 工业用多控多床交替运行-系列选型表

工业用多控多床交替运行-系列选型表

发布于:2007-10-19 02:03:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工业用多控多床交替运行-系列选型表
全自动纳离子软化水装置(混合床锅炉软化水.复床离子交换器)-系列选型表:
自动软化器多控多床型设备选型表

型号 处理水量(T/h) 交换器规格D×H(英寸)×个数 再生剂箱 安装尺寸L×D×H(m)
D×H(mm) 体积 L
AHRH-20-BL-EA 20 24×78×3 760×1250×3 500 3.3×2.0×2.4
AHRH-30-BL-EA 30 30×78×3 1080×1230×3 1000 4.3×2.5×2.4
AHRH-40-BL-EA 40 36×84×3 1080×1230×3 1000 4.3×3.0×2.6
AHRH-60-BL-EA 60 48×96×3 1370×1420×3 2000 5.5×4.0×3.0
AHRH-80-BL-EA 80 56×96×3 1370×1420×3 2000 5.5×4.0×3.0
自动软水器多控多床(同时运行交替再生)型设备选型
型号 处理水量(T/h) 交换器规格D×H(英寸)×个数 再生剂箱 安装尺寸 L×D×H(m)
D×H(mm) 体积 L
AHRH-30-BL-EB 30 24×74×3 760×1250×3 500 3.3×2.0×2.4
AHRH-45-BL-EB 45 30×78×3 1080×1230×3 1000 4.3×2.5×2.4
AHRH-60-BL-EB 60 36×84×3 1080×1230×3 1000 4.3×3.0×2.6
AHRH-90-BL-EB 90 48×96×3 1370×1420×3 2000 5.5×4.0×3.0
AHRH-120-BL-EB 120 56×96×3 1370×1420×3 2000 5.5×4.0×3.0
AHRH-150-BL-EB 150 60×96×3 1370×1420×3 2000 6.0×4.0×3.0
以上为工业系统常用软水配置,如需要更大流量的软水配置请直接向我公司索取相关资料。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同时供水交替再生水软化设备型选型表

同时供水交替再生水软化设备型选型表 美国FLECK(富莱克)、AUTOTROL(阿图祖)AUQAMATIC(雅克)全自动软化控制器(离子交换器)及软化水处理成套设备选型表型号 处理水量(T/h) 交换器规格D×H(英寸)×个数 再生剂箱 安装尺寸L×D×H(m) D×H(mm) 体积 L AHRH-6-BL-DB 6 14×64×2 520×1050×1 200 1.5×1.5×2.0