土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电机软启动 上端断路器跳闸

电机软启动 上端断路器跳闸

发布于:2015-02-13 09:47:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
求助: 22kw电机 采用软启动启动 选用abb 45A 软启动器 启动时间10s 电流倍数5倍 其他参数不变。
软启动器上端 采用 63A断路器
启动时,软启动器 显示启动电流150A左右 持续数秒后 上端断路跳闸
更换上端 为80A断路器后,可以正常启动
1. 22kw电机为何用63A断路器 无法启动 存在跳闸现象????


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sdjsbwj
    sdjsbwj 沙发
    是不是采用CM3带电动机保护的断路器?
    还有可能就是电动机到控制箱的线路过长,导致启动电流变大。
    2015-02-28 20:17:28

    回复 举报
    赞同0
  • yl284144660
    yl284144660 板凳
    合十 发表于 2015-2-13 12:13 断路器是微断还是塑壳,是C型还是D型?断路器 采用常熟 cm3 塑壳断路器
    2015-02-16 11:12:16

    回复 举报
    赞同0