土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机制热效果差分析

多联机制热效果差分析

发布于:2015-02-12 09:49:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
外机40匹组合机,内机20台5.6kw制冷量内机。
现象:由于入住率不高,只有两台内机使用。经监控两台内机进中出盘温度分别为56、23、16摄氏度。基本一直这样保持。外机排气压力能达到30公斤,低压6公斤。排气温度能达到100以上。吸气过热度5度。四个压机只有一台工作且频率为50~60hz波动,
试过将所有内机强制起机,组合机每台压机都能启动。发现内机进盘温度能达到72度,但中盘出盘温度依旧27、20.温度不升。
估计系统中有焊堵或管子弯折的情况,或是冷媒成分不好。各位同行有没有遇到此情况,请赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    制冷运行是否良好?100%没有超配。内外机间的高差及配管长度?
    2015-02-15 11:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • cbs7811
    cbs7811 板凳
    有商场空调及采暖的运行经验之谈吗
    2015-02-15 11:39:15

    回复 举报
    赞同0