土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 车库通风

车库通风

发布于:2007-10-18 18:30:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家帮忙看看,打圈的楼梯间要不要加压送风呀?糊涂中

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • superarcher
    superarcher 沙发
    从地下室往上到一层的地方应该能开窗,但是合用前室好像要吧!
    2007-10-19 17:30:19

    回复 举报
    赞同0
  • 只是一片枫
    看一下有没有自然防排烟的条件,可开取外窗等。然后参照规范来选吧:
    第二节 自然排烟

      2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

      2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
        (1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于
      3.00m2
        (2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2
        (3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%
        (4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
        (5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

      2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟措施。

       2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。

    第三节 机械防烟

      3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
        (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
        (2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
        (3)封闭避难层(间)。
    2007-10-19 17:01:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻找中央空调风管清洗合作伙伴

我公司专业从事中央空调系统清洗,手中有工程欲找人合作的朋友可以与我联系.李贵宾13521524013海浩利元环境科技有限公司

回帖成功

经验值 +10