土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个用万能转换开关对断路器远控的问题

请教一个用万能转换开关对断路器远控的问题

发布于:2015-02-08 22:21:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
好久没在这边提问了,今晚请教大家一个问题,是用万能转换开关对断路器远控的问题。
如图,这是一个低压框架断路器的二次图。用到了万能转换开关控制。有几个问题:

1. 万能转换开关的端子1和端子3,端子2和端子4在图中是用直线连接的,请问1和3, 2和4是短接的吗?
2. 按下SB2时,断路器端子35和端子断路器25短接了 ,合闸;按下SB1,断路器端子33和断路器端子25短接了,分闸。为什么要和25短接构成回路呢?
3. 万能转换开关的就地和远控怎样用?如果用远控的话,万能转换开关的端子该怎样接,接什么信号呢?
4. 如果只需手动控制的话,是不是图中的SB1,SB2的左端子直接接在电源线就好了,端子25还要接吗?

请教各位了! @红苹果 @ccc___ ······

0D235458-09F1-41EB-9FD2-A6B16A41623D.JPG

0D235458-09F1-41EB-9FD2-A6B16A41623D.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    这个图中ZK的37,38和3.4常闭点不能直接和电源两极连接吧。这个图审过吗?
    2015-02-14 16:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhangsd2015
    zhangsd2015 板凳
    这个图中ZK的37,38常闭点不能直接和电源两极连接吧,应该在ZK外加个指示灯之类作分闸指示之类的吧。
    2015-02-13 21:25:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医疗设备负荷计算

一个三甲级医院,医疗设备主要有:一、15台X射线诊疗机(包括当DR, CR,等)平均每台设备瞬时负荷估计为100KVA,连续负荷为50KVA.二、两台CT机估计每台设备瞬时负荷为150KVA,连续负荷为50KVA.三、两台磁共振(MRI)估计每台设备瞬时负荷为140KVA,连续负荷为110KVA、四、两台DSA估计每台设备瞬时负荷为180KVA,连续负荷为80KVA.求助:1.请问用二式项法如何对这些医疗设备进行负荷计算,计算结果是多少,是否应该设置独立医疗变压器,若设置应设置几台,每台容量应该为多大。

回帖成功

经验值 +10