发布于:2015-02-08 20:05:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一个三甲级医院,医疗设备主要有:一、15台X射线诊疗机(包括当DR, CR,等)平均每台设备瞬时负荷估计为100KVA,连续负荷为50KVA.二、两台CT机估计每台设备瞬时负荷为150KVA,连续负荷为50KVA.三、两台磁共振(MRI)估计每台设备瞬时负荷为140KVA,连续负荷为110KVA、四、两台DSA估计每台设备瞬时负荷为180KVA,连续负荷为80KVA.
求助:1.请问用二式项法如何对这些医疗设备进行负荷计算,计算结果是多少,是否应该设置独立医疗变压器,若设置应设置几台,每台容量应该为多大。
2.请问用需要系数法如何对这些医疗设备进行负荷计算,计算结果是多少,是否应该设置独立医疗变压器,若设置应设置几台,每台容量应该为多大。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
garfield99zhao
沙发
同问,是否需要双电源不是重点,重点是每台设备按多少负荷计算,独立使用变压器时,变压器如何抑制电压波动。
2015-02-11 08:50:11
赞同0
-
engineershao
板凳
哪些负荷需要双电源?
2015-02-09 08:38:09
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报