电流互感器如何取值?
电流互感器如何取值?
如图中的计量柜,500(250)/5,倍率是取500/5还是250/5。如何确定?
发布于
2015-02-08 19:22:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hongbo5588
还负荷,要计算。测量与计量的精度也是不同的。成套电气群 204574413
2015-02-10 10:01:10
来自 PC
评论
举报
beida_energy
这要看接线,柜子配的电流互感器有可能是可以有两种变比的,根据不同的接线,运行不同的变比。而且,那个好像是计量用的,下面的那个才是控制或显示的。计量用的要去比较高。