配电线路核相,是核对相序?核对相位?还是两者都核?

发布于:2015-02-03 15:44:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电线路核相,是核对相序?核对相位?还是两者都核?
若相序不相同,则通过调相解决。
若相位不同呢,该怎样解决?
实际情况会发生相位不一样的情况吗?原因是什么?

望各路大神指点,拜谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-2-4 08:08 编辑 通通 发表于 2015-2-3 23:22 核相时以三个最小电压的为同相?问一下三个最小电压是什么?核相就是测量电压,二路电源各有三个相(A1、B1、C1和A2、B2、C2),如A1与另一条线路可测量出三个电压数据,同样,B1也可测量出三个电压数据,总共可测量出9个电压数据。这9个电压数据中,相对应的三个最小数据,它们是同相。完全同相的最小值是0,相差30度的最小值是1/2相电压。
    2015-02-04 08:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    癫气攻城狮 发表于 2015-2-3 17:57 谢谢区管解答!!在实际生产中,哪怕是两头都是“黄绿红”排列,但如果中间接头反相了,还是会导致错相 …可能的,主要是从500KV系统主网架下经过了几次(主变绕组的)转换,二路电源的相位是否一致。
    2015-02-04 08:01:04

    回复 举报
    赞同0