土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 建筑内低压配电箱外壳接地及进线重复接地,等电位箱连接

建筑内低压配电箱外壳接地及进线重复接地,等电位箱连接

发布于:2015-02-03 14:27:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一建筑工程防雷接地、电气设备接地为联合接地,接地型式采用TN-S系统,采用总等电位及局部等电位联接。电源电缆4×120+1×70进入一楼配电箱。
请教:
1.电源PE线与总等电位箱母排相连接的导线应为多大?
2.PE线与总等电位箱母排相连接后,是否也可视为是PE线的重复接地?重复接地是否需另外放导线连接?
3.配电箱外壳接地需单独与接地系统相连接,还是可在PE线与总等电位箱母排相连接后从箱内PE排引出连接配电箱外壳?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 长安臭蛋
    长安臭蛋 沙发
    学习了。个人感觉若是PE排接地线的话,大于等于相线一半,应该是70平方。若是等电位联结最大25平方就行。
    2016-03-07 16:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • awakemee
    awakemee 板凳
    大哥爱丫头 发表于 2015-2-6 09:44 规范有写,最大25平方的bv线就好了这个帖子 ,间隔很长时间,我又看了一遍。。对于那个PE连接MEB端子板的截面应该选70平方。此PE线有两个功能,等电位 和重复接地。。单独等电位考虑,那么最大25平方就行了。。但是进入建筑物做重复接地考虑,那么此时至少要和之前保持一致,或大于70平方。
    2016-03-07 11:52:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间局部等电位在结构层地面根部断裂,一般怎么修复?

卫生间四周要做混凝土翻新20cm高,现在支好模板了,但是发现楼层预埋的卫生间局部等电位扁钢在结构层根部断裂,在楼板结构层上找不到“头”了,所以就如图放了一根独立的扁钢应付。我也觉得此法不合适,但是临时找不到好的方法解决。一般这种问题该怎么解决合适,难道将此部位凿掉露出大梁钢筋再次焊接吗(扁钢是焊在梁上的)?

回帖成功

经验值 +10