0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.91 万条内容 · 570 人订阅
阅读下一篇
卫生间局部等电位在结构层地面根部断裂,一般怎么修复?卫生间四周要做混凝土翻新20cm高,现在支好模板了,但是发现楼层预埋的卫生间局部等电位扁钢在结构层根部断裂,在楼板结构层上找不到“头”了,所以就如图放了一根独立的扁钢应付。我也觉得此法不合适,但是临时找不到好的方法解决。一般这种问题该怎么解决合适,难道将此部位凿掉露出大梁钢筋再次焊接吗(扁钢是焊在梁上的)?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
长安臭蛋
沙发
学习了。个人感觉若是PE排接地线的话,大于等于相线一半,应该是70平方。若是等电位联结最大25平方就行。
2016-03-07 16:45:07
赞同0
-
awakemee
板凳
大哥爱丫头 发表于 2015-2-6 09:44 规范有写,最大25平方的bv线就好了这个帖子 ,间隔很长时间,我又看了一遍。。对于那个PE连接MEB端子板的截面应该选70平方。此PE线有两个功能,等电位 和重复接地。。单独等电位考虑,那么最大25平方就行了。。但是进入建筑物做重复接地考虑,那么此时至少要和之前保持一致,或大于70平方。
2016-03-07 11:52:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报