土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 卫生间局部等电位在结构层地面根部断裂,一般怎么修复?

卫生间局部等电位在结构层地面根部断裂,一般怎么修复?

发布于:2015-02-03 09:42:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
卫生间四周要做混凝土翻新20cm高,现在支好模板了,但是发现楼层预埋的卫生间局部等电位扁钢在结构层根部断裂,在楼板结构层上找不到“头”了,所以就如图放了一根独立的扁钢应付。我也觉得此法不合适,但是临时找不到好的方法解决。
一般这种问题该怎么解决合适,难道将此部位凿掉露出大梁钢筋再次焊接吗(扁钢是焊在梁上的)?

2.jpg

1.jpg





1.jpg


2.jpg

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    用墙里面的刚筋也可以
    2015-03-29 11:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • hopeda
    hopeda 板凳
    肯定需要按照规范来的,重新焊接啊
    2015-03-28 14:23:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.81 万条内容 · 500 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

填充墙二次配管是先捂盒子还是先开槽,两者顺序对施工影响大吗?

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-18 16:26 编辑 我这边都是盒子用砂浆捂好了,才准备在填充墙上开槽配管的,为什么不开好槽捂盒子和配管一起施工呢!2015.6.18更新:下午看了网上的一篇“提高线盒安装一次合格率”后觉得提高盒子的标高准确率和施工方便度 还是先要捂盒子在开槽,因为盒子的标高是有规范规定的(开关距地1.3米,插座距地0.3米),盒子位置固定了就可以开槽来配管了,此时的配管长了可以剪短,短了可以加长,假如先开槽配了管子,盒子标高按规范捂好了,但是哪里知道管子入盒太长了,此时就得重新在管子上做维修工作(盒子内空间这么小,用据刀在盒子内将管子切短有点麻烦,及时可以切短,你杯梳都不好上),费事费人工。

回帖成功

经验值 +10