土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面消防给水管道的防雷问题

屋面消防给水管道的防雷问题

发布于:2015-02-03 12:51:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 编辑

请问,高出屋面的消防给水管道需要做防雷吗,该怎么连接呢,

20150203_104509.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发

    一般不需要, 
    1、但是当与易燃介质管道水平间距小于100mm的距离时 需要每隔30米做一次跨接连接线,垂直距离小于100mm时也需要做跨接连接线。 
    2、当消防给水管线穿过 依然易爆危险区域时,需要测试管道接地电阻,如果小于0.3欧姆,就不需要,如果大于0.3欧姆就需要考虑接地的问题了。 
    主要看施工规范要求把,一般图纸上都有施工验收规范。如果没有特别明确指出需要做接地,那就是默认不需要接地。

    2022-09-21 11:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • kankandi
    kankandi 板凳
    《建筑电气工程施工质量验收规范》
    26.1.1 建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。
    2015-02-15 09:10:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1530 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位,图纸不太懂

见图箭头所指部分,红色矩形方框为支座。1、该处的6根构造钢筋如何分部.。是从支座向梁端各伸出1/3跨度,还是只布在右侧跨,或是其它?2、400*900又是什么?右边梁尺寸?请解答。谢谢!

回帖成功

经验值 +10