见图箭头所指部分,红色矩形方框为支座。
1、该处的6根构造钢筋如何分部.。是从支座向梁端各伸出1/3跨度,还是只布在右侧跨,或是其它?
2、400*900又是什么?右边梁尺寸?
请解答。谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yeshenrenjing88
    按平法的表示要求,原位标注时,左右两侧相同时只在一侧标注即可,所以两边各6根。其中4根在集中标注中出现了,这4根是通长。剩下的两根各伸1/3。 400*900表示这一跨的尺寸(原位标注优先于集中标注)
    2015-02-04 11:42:04

    回复 举报
    赞同0
  • 白色安全帽
    kv123 发表于 2015-2-3 11:45 图太小,看不清顺便问一句,你用的是什么软件?做标记不错啊QQ截图。呵呵
    2015-02-04 11:12:04

    回复 举报
    赞同0