土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人请教关于穿管的问题

新人请教关于穿管的问题

发布于:2015-02-02 17:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是设计院来图,需要提出一些意见,他配电用的SC-16的管子,两个问题
(1)我做过的项目末端配电用管基本都用的是JDG或KBJ,请教大神们从各方面考虑应选哪个,如果是JDG,是否有必要将SC换成JDG。
(2)做过的项目最末端的配电管最小用的20,他用的15,是否合适。
以上的问题有没有规范可以参考。

QQ截图20150202173912.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1446110905492
    围观,学习中
    2015-12-12 14:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • gqk66555
    gqk66555 板凳

    我见过的穿管最小也是20,不过按规范15也够用,不知道为什么
    2015-02-06 12:33:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35Kv变电站可以规划在污水处理中心近旁吗?

领导一定要把35Kv变电站放在污水处理中心几乎紧邻位置(不到10米),俺说不行,他让俺拿出具体依据条文。 查了几个规范也没说具体数据,比如GB 50059-2011 站址选择中,”5 . 周围环境宜无明显污秽,空气污秽时,站址宜设在受污染源影响最小处。”对这条解释,俺领导就是不接受。说是,不宜又不是严禁。 请大侠支招,35Kv电站与污水处理中心几乎紧邻设置(不到10米)这究竟是否可行,这样的规划,电力审图能通过吗?

回帖成功

经验值 +10