土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN-C-S系统前段PEN线上产生电压降而对信息技术设备产生干扰的问题

关于TN-C-S系统前段PEN线上产生电压降而对信息技术设备产生干扰的问题

发布于:2015-01-31 16:57:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 merou0091 于 2015-2-2 11:44 编辑

问题:TN-C-S系统前段PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电位差而引起不良后果,例如对信息技术设备的干扰。现在是否由于电气装置内设有总等电位联结,它的安全水平和TN-S系统相仿了呢?因为在电源进线点后PE线即和N线分开,而PE线并不产生电压降,整个电气装置对地电位都是Upen(设定值),在装置内并没有出现电位差。因此,住宅建筑物内采用TN-C-S供电是否也就说得过去了?我在的公司基本都采用TN-C-S。 公司接地.png(被挡住部分为TN-C-S) 公司做法.png补充一下公司做法

公司接地.png


公司做法.png

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-25 13:05 编辑 merou0091 发表于 2015-2-2 08:51 其实发这个帖子,我就是看过这两个系统对比后产生的疑问.TN-S系统介绍时说对TN-C-S会信息技术设备的干扰, …请注意:这段文字说的是“在有变电所的建筑物内,如采用TN-C-S系统时,其前端PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电压差而引起不良后果,例如对信息技术的干扰”!!!同理:在内部没有变电所、就是TN系统低压供电的建筑物内,如采用TN-C-S系统时,其前端PEN线上中性线电流产生的电压降将在建筑物内导致电压差而引起不良后果,例如对信息技术的干扰!!!这是指建筑物内必须执行TN-S系统,即建筑物内总箱至各分箱之间必须是五线型式,决不能是四线形式并在各分箱处PEN线重复接地后进行分离!!!这与“建筑物整体采用TN-C-S型式”完全是两码事!!!“建筑物整体采用TN-C-S型式”所表达的是以下三层含义:1、进线肯定是低压TN型式!!!2、建筑物外部肯定是TN-C型式,建筑物内部必须是TN-S型式!!!3、PEN线的重复接地处必须在建筑物进户处,通常就是在建筑物的低压进线总柜处!!!
    2015-02-25 12:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    本帖最后由 muyuyao 于 2015-2-25 12:28 编辑 我把我灌醉 发表于 2015-2-25 11:38 不认为TN-C-S系统可以用在住宅即商住建筑中,因为会产生较为严重的三相电流的不平衡,那么来的那根PEN导体 …请先看看我在6、7楼的观点!!!以及楼主在11楼的观点及26楼的论据!!!
    2015-02-25 12:19:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再问电缆载流量是以厂家的为准呢还是以国标为准?

生产厂家在相同条件下的电缆载流量比国标规定的要小很多。如某厂家3*95 为260A,3*120为300A (25℃ 在空气中)某厂家3*95 为246A,3*120为284A (25℃ 在空气中)某厂家3*95 为280A,3*120为326A (25℃在空气中 )国标16895.15-2002 表52-C1或《工业与民用配电设计手册》第三版P515页 3*95 为326A, 3*120为378A (25℃ 在空气中)

回帖成功

经验值 +10