土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再问电缆载流量是以厂家的为准呢还是以国标为准?

再问电缆载流量是以厂家的为准呢还是以国标为准?

发布于:2015-01-31 16:37:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
生产厂家在相同条件下的电缆载流量比国标规定的要小很多。如
某厂家3*95 为260A,3*120为300A (25℃ 在空气中)
某厂家3*95 为246A,3*120为284A (25℃ 在空气中)
某厂家3*95 为280A,3*120为326A (25℃在空气中 )
国标16895.15-2002 表52-C1或《工业与民用配电设计手册》第三版P515页
3*95 为326A, 3*120为378A (25℃ 在空气中)
之所以列举出来是让大家看个明白。厂家与国标最大相差94A。厂家生产的电缆到底可不可靠?
这样按国家标准选,买的是不合标准的厂家电缆,在实际使用中会不会出现安全问题?
你们在设计时到底是按那个为参考?很纠结。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    厂家的怎么会小这么多???!!!
    2015-03-10 13:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • 电工刀
    电工刀 板凳
    我是按设计手册,设计阶段谁知道施工选择什么厂家?再说,厂家的数据应该和设计手册相差不大吧,楼主怎么差这么多?哪里出了问题???
    2015-03-10 10:33:10

    回复 举报
    赞同0