阅读下一篇
稳压泵是否需要自动停泵?引言:国标图集《98S205》中规定,当主泵启动时,需要反馈信号切断稳压泵,要求稳压泵自动停泵。今天听一规范组(水消规)专家解释,他提到水消规中没提到稳压泵是否需要自动停泵(注:水消规提的是消防主泵不得自动停泵,而稳压泵因不属于消防设施的关键部位,具一些同行及资料介绍,国外并不对稳压泵做消防认证),他的建议是稳压泵也不用自动停泵,与原国标图集的技术要求不一致。如果稳压泵不停,那么主泵启动后,相当于流量相差极大的两台水泵并联供水。