消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
tsc2002
沙发
这事我也关注很久了,个人意见:1、专家说GB50974-2014中没提到稳压泵是否需要自动停泵?错,详见第13.1.5条第2款:“2 能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行”;2、GB50974-2014第12.3.4条第2款“2 气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀”,其文字表述语焉不详(气压水罐进水管即出水管,详见98S205/10-13),且不应设止回阀,否则无法充水增压,貌似规范编制人员不懂其基本工作原理;3、对于室内消火栓系统,消防栓系统主泵启动后,只要其扬程是按照GB50974-2014第7.4.12条第2款(动压0.35MPa/充实水柱13m、动压0.25MPa/充实水柱10m)设计选用的,稳压泵和气压罐出水管上设置的电接点压力表将直接达到稳压泵停泵压力,因为GB50974-2014第5.3.3条第3款规定稳压泵的设计压力为最不利点准工作状态下静压大于0.15MPa,所以即使不按照98S205总说明中“十三、电控性能”之“4......当消防主泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源......”,稳压泵也会自行停泵;4、对于自喷系统,喷淋泵的设计扬程是按照GB50084-2017表5.0.1注:最不利点工作压力不低于0.05MPa选用的,1只喷头在0.05MPa的工作压力下流量为0.94升/秒(K=80),单台消防水泵的最小额定流量按GB50974-2014第5.1.4条为10升/秒,即便管网出流量为0,最不利点的工作压力也不能超过0.05*1.4=0.07MPa(<0.15MPa静压),所以如不设喷淋泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源,存在稳压泵不能自动停泵的可能;5、因为稳压泵出水管上安装有止回阀,即便主泵启泵后稳压泵不自动停泵也不会造成不能接受的严重后果,但还是建议按照98S205设主泵启动后返回信号切断稳压泵的控制电源,万一出现啥后果,咱们按规范标准来的就没啥责任不是吗?