问题描述:10kV配电线路,上图是通过5min一次的回传数据统计的曲线图,如图中所示,在三相线路各相都出现了电流突然增大的情况,通过后来对线路的实时监测发现,这种电流突变的持续时间非常短,在0.1s以下,所以在5min每次的回传数据中采集感觉此种异常数据不多,但实时监测中该情况的频率基本上是隔几分钟就会出现一次,甚至有的时间段一分钟俩次,但每次都是0.1s以下持续时间,且A/B/C三相中都有发生,并不集中在某一相,而且(突变后电流=正常电流+60A左右),同时并没有零序电流出现。
这种+60A的电流现在并不会引起开关和变电站跳闸,但前俩天该线路出现过俩次因“一次保护”跳闸情况,但都一次重合闸成功了,觉得可能就是这个突变造成的,这条线路因为这个问题已经巡视了俩三天,线路和各变压器并无明显异常,该线路大部分也都是这俩年刚架的新线路。求指明方向:这种情况可能是什么造成的,从理论上什么情况会导致三相中某一相电流瞬时激增并恢复,而其他俩相和零序并无变化,并三相轮替(没什么特定顺序)出现这种情况?
重要提示:这段线路没几个大的负荷,主要的就是俩三个社区的地热泵站负荷相对较大,是否与地热泵加热有关?有没有熟悉的解释下。
非常感谢您能耐着性子看完唠叨了这么多,如果有什么看法欢迎提出来,大家伙帮帮忙给分析分析吧!感激不尽
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报