土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆入户详细做法讨论

电缆入户详细做法讨论

发布于:2015-01-30 22:01:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对电缆的入户做法一直拿不准,现在有个项目室外电缆采用直埋或穿管敷设,要穿钢管过条形基础到室内电缆沟,室内电缆沟深0.8米,电缆11根,准备埋12根SC150的管(3行4列),要是按钢管最上层管顶室外地坪下0.8米预埋,在不考虑室内外高差的情况下,预埋管最上一层管管顶与室内电缆沟底在同一高度,如果这样预埋管的话穿电缆怎么处理?



QQ截图20150130215728.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-26 09:07:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiangjiangwan2011
    electricity 发表于 2015-2-4 13:53 如果按照2楼,那么要两段管子了,一段是室外平敷,另外一段是到了墙,向上进,这两段在室外焊接?做室外电缆井过度
    2015-02-05 15:37:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配变加油?

求因压力释放伐没打开,负荷大,造成喷油!广东科源电气公司S11-M-250/10配变正确加油方法及注意事项?谢谢~~

回帖成功

经验值 +10