此图为低压进线开关二次线。SB为开关柜上的试验合闸按钮,SB1为合闸按钮,SB2为分闸按钮。 此处有必要做单独的试验按钮么?为了实现试验合闸的功能,只需将断路器推到试验位置,通过SB1和SB2就可以实现试验分合闸。没有必要单独设置SB试验按钮吧。不知道大家都是怎么做的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
co1423195445959
沙发
跨专业难度比较大呀
2015-02-25 11:22:25
赞同0
-
文德电气
板凳
ccc___ 发表于 2015-2-13 17:09 “一共三个人,但是基本上两个人就干了。我想提高自己的业务水平,”往“一专多能”的方向发展。好来,指明了一个方向,谢谢指导