土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压断路器有必要单独在柜上设置试验合闸按钮么?

高低压断路器有必要单独在柜上设置试验合闸按钮么?

发布于:2015-01-30 09:56:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Image.png

此图为低压进线开关二次线。SB为开关柜上的试验合闸按钮,SB1为合闸按钮,SB2为分闸按钮。
此处有必要做单独的试验按钮么?
为了实现试验合闸的功能,只需将断路器推到试验位置,通过SB1和SB2就可以实现试验分合闸。没有必要单独设置SB试验按钮吧。不知道大家都是怎么做的?


Image.png

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    断路器不失为机电设备内置保护的一种功能!
    2015-02-07 10:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • tbhd007
    tbhd007 板凳
    我觉得没有必要,若只是为了检测在试验位置时,断路器能否合闸?这没有必要,直接把断路器进到试验位置合闸即可,而且这还浪费了断路器的一对辅助触头。
    2015-02-06 16:08:06

    回复 举报
    赞同0