空心预应力梁板砼强度不足,能使用吗?
空心预应力梁板砼强度不足,能使用吗?
20米预应力空心板C40砼,标养28天强度不合格,最低的有30MPa,最高的39MPa。随后进行回弹检测,结果与砼试块强度相对应,低的仍然低。业主要求施工单位做抽芯检测,但是施工单位执意做单片梁静载试验,选取强度值最低的三片梁进行了检测,检测结果是合格的。请各位同行专家们说说,这批梁板能否可以使用?
发布于
2015-01-29 09:46:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
lrg005
6楼分析得很有道理,这就是一批不合格产品,想吃设计的安全系数,同时不顾桥梁的耐久性要求。现在的桥梁设计使用寿命均是100年,施工单位的人想,反正自己也活不了那么多年,能交脱就算了,这是很不负责的行为!
2015-03-30 11:08:30
来自 PC
评论
举报
hncdtxq
感谢各位的参与,的确如11楼所说,砼梁板的后期强度有了很大的提升,所以综合考虑,稳妥起见,废了2片强度最低的梁板。