阅读下一篇
玻璃厂内车间内变电所是否必须靠外墙设置?甲方是一个玻璃厂· 要建设3*1000的油变的变电所·甲方想在车间内部 变电所4边都不靠墙, 直觉感觉不可以 ,找了找规范 高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95 2、锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00m不燃烧体的防火挑檐。GB50053-2013 2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,