玻璃厂内车间内变电所是否必须靠外墙设置?

发布于:2015-01-29 08:52:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
甲方是一个玻璃厂· 要建设3*1000的油变的变电所·甲方想在车间内部 变电所4边都不靠墙, 直觉感觉不可以 ,找了找规范
高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95
2、锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00m不燃烧体的防火挑檐。
GB50053-2013
2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,
这两条都是说的民用建筑的多高层,没有找到适用于工业建筑车间的规范
有哪位看到过 这种规范吗 或者是我对规范理解的不够?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • pwb-1959
    pwb-1959 沙发
    10kV及以下变电所设计规范

    第2.0.2条 装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

    2015-02-01 22:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • 红谷
    红谷 板凳
    通通 发表于 2015-2-1 18:31 在哪儿,没找到10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第2.0.3条 多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。
    2015-02-01 19:36:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。