请教大家个问题,YR的螺杆式冷水机组,满液式冷凝器,降膜式蒸发器,冷凝器液位设置到百分之多少比较合适?
希望还能为我讲解下原理,从影响节流开度、换热、能耗几个方面说说,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hzs00000
    hzs00000 沙发
    这个还真不懂。学习学习
    2015-02-02 20:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • luolanguang
    luolanguang 板凳
    YR一般设置液位在冷凝器视镜的三分一以上,单看百分比不准,因为不同的机百分比的校正有误差,这个液位保证降膜蒸发器的供液量,液位过低时液体中带有高压气体会对蒸发器上面部分铜管有冲击,但液位设多少还得看满载时的排气过热度和蒸发小温差,值设太低排气过热度低不加载,设太高蒸发压力偏低制冷效果差