气调冷库的安装施工以及使用技巧前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,降温到0度停机。气调设备配备了制氮机、空压机、冷干机、储气罐、调节站、二氧化碳脱除机。制氮机的型号是psa97-15,空库降氧经过48个小时,才把氧气控制到3%。。。。。。。配备了3台国产加湿机,但是加湿效果不太理想,也查询了一些资料,都说湿度探头不好控制,有个±5左右的偏差,湿度到95%以上时,探头就受潮。测控就不灵敏。湿度就不受控制。。。。。很想问,难道在国内就没有比较好的控制湿度的控制器和湿度探头吗????????