土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 气调冷库的安装施工以及使用技巧

气调冷库的安装施工以及使用技巧

发布于:2015-01-26 15:45:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前段时间,做了3个气调冷库,机组用的是谷轮全封闭8匹,一切都很顺利的施工完成了,经过采用正压测试法,库体气密性,达到测试标准,制冷部分,当时外界温度已接近-16度,库内温度5度左右,

降温到0度停机。气调设备配备了制氮机、空压机、冷干机、储气罐、调节站、二氧化碳脱除机。制氮机的型号是psa97-15,空库降氧经过48个小时,才把氧气控制到3%。。。。。。。

配备了3台国产加湿机,但是加湿效果不太理想,也查询了一些资料,都说湿度探头不好控制,有个±5左右的偏差,湿度到95%以上时,探头就受潮。测控就不灵敏。湿度就不受控制。。。。。很想问,难道在国内就没有比较好的控制湿度的控制器和湿度探头吗????????

个人感觉是不是制氮机配小了,理论上是在氮气含量97%时,每小时进气量是15立方米每小时,,{ 说明: 单库300m3左右,其中一个是400m3}但是把储气罐上流量计调到刻度15,氮气含量就只能达到在94%-95%这个范围,根本到不了97%,只能把流量计调回到刻度7,含量才能达到97%以上,根据厂家说的,立方数÷每小时进气量x系数3 得出的结果就是单位体积下降氧所需要的时间。但是根据这个来算差的很离谱。 有没有遇到此类问题的,,希望大家能给点讨论的意见,以下为现场图片 IMG_20150121_125614.jpg IMG_20150121_125346.jpg IMG_20150121_131800.jpg







IMG_20150121_125614.jpg


IMG_20150121_125346.jpg


IMG_20150121_131800.jpg

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 踏花归去
    踏花归去 沙发
    我是来学习的
    2015-03-09 16:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    分享分享分享分享
    2015-03-09 10:09:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

年底想换工作了,但是有点迷茫

本人毕业两年多了,现在在湖南一家工程公司做暖通设计,感觉已经没什么进步了,想去深圳那边。考虑这两年的进步,进大点的设计院实在没底气,小公司呢,有机会,欢迎各位给小弟提点意见

回帖成功

经验值 +10