土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室内2路10kV双电源电缆敷设有何要求?

配电室内2路10kV双电源电缆敷设有何要求?

发布于:2015-01-26 19:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zhaosin163 于 2015-1-27 08:39 编辑

2路10kV电源,进入配电室后,经同一路经接入高压柜,那么这个同一路经的部分,如何敷设?
1. 同一电缆沟内如何敷设?
2. 同一电缆桥架内如何敷设?
3.若采用阻电缆,在同一路经水平并列敷设,那么需要间距多少呢?

补充一下:这2路10kV电缆是双电源

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cmb178
    cmb178 沙发
    8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
    1 lkV以上和lkV以下的电缆;
    2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
    3 应急照明和其他照明的电缆;
    4 电力和电信电缆。
    当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

    JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
    2017-05-06 16:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    最好能够采用不同路径。
    2015-01-27 15:35:27

    回复 举报
    赞同0