看了一位朋友关于地面上预留PVC线管的保护措施的帖子,感觉都不错,今天谈谈我的看法,希望大家多提宝贵意见. 在我们工地我是这样要求的: 1 原材料必须合格. 2 充分理解设计意图,按图施工,合理优化组合线路.关键部位必须预留备用管线,出现堵塞情况时可以"曲线救急". 3 注意施工顺序,不可急于求成,更不能临时突击,必须紧跟土建进度配合施工. 4 加强看护工作,提高施工人员的责任意识,着重协调配合环节. 5 框架结构板上管线敷设到位时基本上与结构面持平,并在线管外套大一号同材质线管下脚料,管口用纸堵塞或用胶带封口,提前预备三合板或其他下脚料用钉或铁丝穿透,在混凝土浇筑后未凝固前由看护人员插在线管留头处作保护和标记,待填充墙开始砌筑时由二次配合人员用錾子等工具撬开保护材料,即可进行下一步工作,中间基本没有破坏情况. 以上措施有点烦琐,但经过多个项目实践效果还不错,不知各位有何见解? 但是,在砖混结构预制板上预留线管时就没有这么简单了.此时看护是重点,浇混凝土墩等都不现实,因为土建就没给你留一点保护的空间,你混凝土墩还没凝固他们就开始施工了. 砖混结构板上配管基本按照上面的方法,不过在往墙上接管时要采取一点小措施,会做的更好:土建施工人员放线后,由泥工开始扎线砌筑,砌筑开始的两层砖仅在管线部位留洞,第三层时将预留线管的保护层除去,用相应型号线管(约15CM长)插进预留的套管内,再将和套管相同型号的线管煨弯儿,下料,加锁母和线盒.此时的线管下料长度应使线盒高度稍微低于设计要求,(即套管和线管之间应该是活动的),在砌体砌筑时可将线盒高度和平整度随时调整(必须注意包围线管和线盒的砂浆的密实度,否则在后期穿线时容易将线管和线盒破坏). 如此方法敷设的线管和线盒在使用功能及观感上均能满足要求. |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2174 人订阅
阅读下一篇
配电箱进线端相间短路情况概述:第一二和三四张图各是一个配电箱,为开关箱分别管二个单元的洋房住户配电,开关箱都分别从分支箱引来,出线端接入电表分线箱,第一二图为开关箱进线端线间短路,电源线全部烧断,第三四张图中电线被熏黑,电线无碳化现象,但开关箱安装板被电击穿2个洞口,铜鼻子有熔瘤的情况,肯定是放电所致,以上两个开关箱还未正式投入负载,开关箱进线口封堵采用防火泥,由于是地室电井内,空气相对潮湿。 现在供电施工单位已经现场查勘,说可能是现在工人乱接乱搭造成短路,我试想去搭电的人怎么会从开关上端去接,除非他无视生命,无基本常识,如果从下端出线接,如果是下端短路应该会跳机闸,图1中反应,应该短路电流是比较大而且极有可能是是三相线间短路;第二个箱子的情况反应来看,我不敢保证没人去乱接乱搭,由于操作失误或其他情况造成短路,但第二个箱子安装板都被击穿,但电线却没一点碳化的迹象,只是被烟熏黑了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报