土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱进线端相间短路

配电箱进线端相间短路

发布于:2015-01-26 10:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况概述:第一二和三四张图各是一个配电箱,为开关箱分别管二个单元的洋房住户配电,开关箱都分别从分支箱引来,出线端接入电表分线箱,第一二图为开关箱进线端线间短路,电源线全部烧断,第三四张图中电线被熏黑,电线无碳化现象,但开关箱安装板被电击穿2个洞口,铜鼻子有熔瘤的情况,肯定是放电所致,以上两个开关箱还未正式投入负载,开关箱进线口封堵采用防火泥,由于是地室电井内,空气相对潮湿。
现在供电施工单位已经现场查勘,说可能是现在工人乱接乱搭造成短路,我试想去搭电的人怎么会从开关上端去接,除非他无视生命,无基本常识,如果从下端出线接,如果是下端短路应该会跳机闸,图1中反应,应该短路电流是比较大而且极有可能是是三相线间短路;第二个箱子的情况反应来看,我不敢保证没人去乱接乱搭,由于操作失误或其他情况造成短路,但第二个箱子安装板都被击穿,但电线却没一点碳化的迹象,只是被烟熏黑了。
各位都来分析分析!

121555ktxqtenhbtuf0y8d.jpg

121600u9liqgbtbkxfsgwd.jpg

1221389oein3mx59t0p71j.jpg

122144a3iqowrohkhuxw0s.jpg


121555ktxqtenhbtuf0y8d.jpg


121600u9liqgbtbkxfsgwd.jpg


1221389oein3mx59t0p71j.jpg


122144a3iqowrohkhuxw0s.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1423144838689
    做空气能热水工程的进来学习
    2015-02-06 14:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhongcongli
    zhongcongli 板凳
    第一个箱子应该是短路故障所致,第二个箱子应该是相线与安装版之间发生的相地短路所致。
    2015-02-05 15:23:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,关于电流互感器的疑惑

求大神帮我解释一下图片上TA旁边数字的含义

回帖成功

经验值 +10