情况概述:第一二和三四张图各是一个配电箱,为开关箱分别管二个单元的洋房住户配电,开关箱都分别从分支箱引来,出线端接入电表分线箱,第一二图为开关箱进线端线间短路,电源线全部烧断,第三四张图中电线被熏黑,电线无碳化现象,但开关箱安装板被电击穿2个洞口,铜鼻子有熔瘤的情况,肯定是放电所致,以上两个开关箱还未正式投入负载,开关箱进线口封堵采用防火泥,由于是地室电井内,空气相对潮湿。
现在供电施工单位已经现场查勘,说可能是现在工人乱接乱搭造成短路,我试想去搭电的人怎么会从开关上端去接,除非他无视生命,无基本常识,如果从下端出线接,如果是下端短路应该会跳机闸,图1中反应,应该短路电流是比较大而且极有可能是是三相线间短路;第二个箱子的情况反应来看,我不敢保证没人去乱接乱搭,由于操作失误或其他情况造成短路,但第二个箱子安装板都被击穿,但电线却没一点碳化的迹象,只是被烟熏黑了。
各位都来分析分析!




全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1423144838689
沙发
做空气能热水工程的进来学习
2015-02-06 14:54:06
赞同0
-
zhongcongli
板凳
第一个箱子应该是短路故障所致,第二个箱子应该是相线与安装版之间发生的相地短路所致。
2015-02-05 15:23:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报